一、FT968Y給水泵Z小流量控制閥概述
  FT968Y系列給水泵Z小流量控制閥是電動給水泵的重要保護設備,本公司生產的Z小流量控制閥可與300、600、1000MW機組鍋爐給水泵配套。當給水泵輸出流量小于規定的Z小流量時,將造成給水泵內液體汽化,甚至會導致給水泵汽化后無法工作。
  • 一、FT968Y給水泵zui小流量控制閥概述

    FT968Y給水泵zui小流量控制閥是電動給水泵的重要保護設備,本公司生產的zui小流量控制閥可與300、600、1000MW機組鍋爐給水泵配套。當給水泵輸出流量小于規定的zui小流量時,將造成給水泵內液體汽化,甚至會導致給水泵汽化后無法工作。zui小流量控制閥的功能就是當給水泵輸出流量減少到zui小流量以后時,立即自動開啟,將給水泵輸出部份流量分流至除氧器,從而使給水泵在可靠條件下運行。有效保護了給水泵的安全運行。當給水泵流量增大至zui小流量以上時,zui小流量閥自動關閉,系統進入正常工作狀態。

      zui小流量控制閥實際上是一臺具有調節流量功能的節流閥。

      該型閥門采用多片迷宮片疊合而成的迷宮盤構成節流件,水流在迷宮中經曲折來回而節流降壓,是當今技術的新潮流??刂屏髁恳彩峭ㄟ^閥芯上下移動來改變迷宮通流截面的大小來實現調節流量的目的。因此它更具有抗汽蝕,耐磨損,低噪音的特點,結構相當簡單,維修十分方便。

     

    二、工作原理

    是由電動執行機構和zui小流量控制閥兩部份組成。閥門輸入是調節器送來的直流電信號,經伺服放大器放大后來驅動執行機構,產生軸向推力,帶動閥門動作,從而引起介質流量的變化,來調節系統中各類參數。同時執行機構發出一個閥的位置信號供伺服放大器比較,使閥門始終保持在一個與輸入信號相對應的位置上,完成伺服調節任務。該zui小流量控制閥適用于300、600、1000MW機組給水泵zui小流量控制和調節。

     

    三、主要技術參數

    公稱通徑DN(mm)

    250

    300

    350

    流量特性

    近似線性

    公稱壓力PN(MPa)

    ≤50

    連接型式

    焊接

    配用執行機構

    電動

    行程L(mm)

    88.2

    100

    100

    工作溫度(℃)

    360

    額定流量系數Cv

    82

    132

    196

    開或閉時間t(s)

    36

    使用介質

    使用壓差△P(MPa)

    36

    注:可配氣動執行機構

     

    四、主要技術性能指標

    項  目

    技 術 性 能 指 標

    基本誤差 %

    不超過±1.5

    回差 %

    ≤1

    死區 %

    ≤3

    泄漏量

    達到GB/T4213標準Ⅴ級;泄漏等級不低于MSS-SP-61標準。

     

    五、閥門主要材料

    名稱

    材料

    閥體

    ASTM A182 F12

    閥芯

    DIN 14122

    閥桿

    17-4PH

    閥座

    2Cr13堆焊

    進出口

    15NiCuMoNb5

  • 產品尺寸
  • 六、外形尺寸

    公稱通徑DN(mm)

    250

    300

    350

    H   (mm)

    740

    880

    800

    H1  (mm)

    264

    346

    346

    H2  (mm)

    1090

    1370

    1370

    L   (mm)

    330

    380

    460

    D1  (mm)

    300

    350

    420

    D2  (mm)

    250

    300

    350

    注:以上尺寸僅供參考??砂垂r要求設計。

  • 適用場所
  • 六、閥門結構圖

     

    七、安裝注意事項
    1. 應垂直安裝在水平管道上,并應考慮到手操和維修拆裝的方便。安裝閥門時,一般應考慮設置旁道管路。
    2. 安裝時,應避免給閥門帶來附加的應力,以免因溫度或自重影響閥門的正常使用。當調節閥安裝在較長的管道上時,應安裝支架,振動劇烈的場合必須輔以支承或采取相應的避振措施。
    3. 安裝時,應使介質流向與閥體流向標志*,安裝后對管道清洗時,應使閥門處于zui大開度。
    4. 安裝在室外的電動閥應加保護措施,以防曝曬和雨淋。
    5. zui小流量控制閥出廠前已經調試好,安裝前不需要解體。

     

    八、使用注意事項
    1. 調試或投入運行前應仔細檢查控制回路接線是否正確、可靠,電源電壓是否正常。對防爆型電動閥應檢查所有防爆面是否蓋緊,螺釘是否擰緊。
    2. 檢查電動機轉向前,閥門開度必須放在50%左右開度處,防止轉向不對損壞閥門。
    3. 任何操作中,開度指示不可低于0位,防止上下閥桿壓彎變形。
    4. 就地操作時,應斷開電源或將操作器切換在“手動”位置,將執行器手柄拉出,即可操作;恢復自動操作時,應將手輪推在“自動”位置。

     

    九、檢修和維護
    1. zui小流量控制閥的拆卸步驟:

    ·拆除電動執行機構的電源和信號線

    ·拆上下閥桿連接塊

    ·拆下電動執行機構

    ·拆下支架

    ·拆下閥蓋螺母

    ·拆下閥蓋

    ·取出閥芯

    ·取出均流罩和迷宮盤

    ·取出閥座和墊片

    2. 裝配的步驟與拆卸步驟相反

    3. 日常維護

    ·閥門在運行中要定期檢查軸螺母螺紋上潤滑油脂是否良好;

    ·要定期更換軸封填料,保證壓蓋處不匯漏;

    ·要保持電動執行機構的清潔,環境溫度不要超過標準。

    4. 故障原因分析及排除方法

    序號

    現  象

    原  因

    消 除 方 法

    1

    調試時電動執行機構不轉

    1. 電源未接上
    2. 閥桿彎曲卡死
    1. 檢查電源是否接上
    2. 如閥桿彎曲,校直或調換閥桿。

    2

    閥桿動作不靈活

    1. 軸螺母的螺紋有損傷
    2. 潤滑脂干燥或污垢

     

    1. 閥桿稍有彎曲
    1. 修復螺紋損壞部位
    2. 清除污物,重新添加潤滑脂
    3. 校直或更換閥桿

    3

    填料處泄漏

    1. 填料未壓緊

     

    1. 填料失效
    1. 擰緊壓板螺母,增加壓板緊力
    2. 更換填料

    4

    閥門內泄漏

    1. 密封面有污物卡住

     

    1. 閥芯或閥座密封面損傷
    1. 加大閥門前后壓差開關數次,沖掉污物
    2. 閥門解體,研磨密封面,必要時進行對密封面處理或更換閥芯、閥座。